Белый дым с запахом из кондиционера.
Белый дым с запахом из кондиционера.
Всем привет. Собственно говоря сабж.... Белый дым из наружного блока кондиционера, кто то чинил, знает причину, куда копать? Спасибо.
-
- Сообщения: 1028
- Зарегистрирован: Пт янв 14, 2011 3:37 pm
- Откуда: Ашдод
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 52 раза
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Скорее всего сгорел конденсатор. Прежде всего отключить и если сам не разбираешься в электронике, зови спеца
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Я тоже так думаю. Хотя есть вероятность того что начал вытекать газ и возможно масло попало на горячий мотор, как результат, задымление (кто не знает во время заправки используют газ и масло).Игорь М писал(а):Скорее всего сгорел конденсатор.
Спасибо.
-
- Сообщения: 2988
- Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:26 pm
- Откуда: Ашдод
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Уважаемые диагностики,а как Вы это увидели?Пробой сетевого конденсатора длится секунды,на работу не влияет.Это от помех.
-
- Сообщения: 1028
- Зарегистрирован: Пт янв 14, 2011 3:37 pm
- Откуда: Ашдод
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 52 раза
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Я высказал свое предположение, основываясь на собственном опыте. В своё время на моём кондиционере(на наружной его части) взорвался электролитный конденсатор, что привело к нешуточному возгоранию. Впрочем после визита мастера мы, я думаю, узнаем диагноз.
-
- Сообщения: 2988
- Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:26 pm
- Откуда: Ашдод
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Я 100 процентов согласен!Игорь М писал(а):Я высказал свое предположение, основываясь на собственном опыте. В своё время на моём кондиционере(на наружной его части) взорвался электролитный конденсатор, что привело к нешуточному возгоранию. Впрочем после визита мастера мы, я думаю, узнаем диагноз.
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Всем привет.
Спасибо.
В данном случае это не сетевой конденсатор и стоит он для запуска компрессора для смещения фазы.Gariman писал(а):Уважаемые диагностики,а как Вы это увидели?Пробой сетевого конденсатора длится секунды,на работу не влияет.Это от помех.
Предположение правильное. После того как кондёр закипел его выворотило, что способствовало возгаранию и задымлению. Цена вопроса 400 шек.Игорь М писал(а):Я высказал свое предположение, основываясь на собственном опыте. В своё время на моём кондиционере(на наружной его части) взорвался электролитный конденсатор, что привело к нешуточному возгоранию. Впрочем после визита мастера мы, я думаю, узнаем диагноз.
Спасибо.
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
лучше вызвать мастера, там может быть множества причин, где то что то сгорело это точно
- weboved
- Технический администратор сайта
- Сообщения: 1669
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2014 11:43 am
- Откуда: Ришон Лецион
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 40 раз
- Контактная информация:
Re: Белый дым с запахом из кондиционера.
Антон, пожалуйста, не стоит поднимать темы трехлетней давности.
Они уже не акутальны и вряд ли интересны даже её создателям.